Am 15.06.2015 um 10:19 schrieb Ina Koys:
> Jetzt will ich endlich eine seit Jahren aus vergessenen Gründen nicht
> mehr benutzte Steckdose wieder in Betrieb nehmen, da finde ich in ihr
> ein Schaltungsmysterium vor.

Nachdem ich die anderen Beiträge angesehen, manche auch gelesen habe:

Vermutlich wurde die Dose nicht benutzt, weil sie nicht funktionierte. 
Das ist aber auch egal, wir wollen ja eine funktionierende Dose haben.

Also:
Erst mal tsten, ob Phase, Null und PE auch angeklemmt sind.
Idealerweise ginge das mit einem Duspol. Du misst einfach, ob von der 
Phase (vermutlich schwarz)jeweils Spannung zu Blau und Grün-Gelb (was 
auf den Fotos nur zu vermuten, aber nicht wirklich sicher zu sehen ist). 
Sollte das so sein, ist zu hoffen, das PE (also Grün-Gelb) auch so 
angeschlossen ist, wie es sein sollte.
Der Test geht auch mit einem Phasenprüferstift. Wie genau, traue ich mir 
hier nicht zu schreiben, das gibt garantiert Proteste.

Dann besorgst Du Dir eine neue solide Dose, gerne mit 2 oder 3 
Steckplätzen. Nimm bitte keine Billigware, die überfordern gerne 
ungeübte Bastler mit reichlich frickeligen Klemmen und schlecht 
passenden Gehäusen.

Wenn du Glück hast, sind die Restkabel gerade noch lang genug, um direkt 
geklemmt zu werden und Du mußt nichts verlängern.
Falls doch -> fummelig...

Dazu noch eine Warnung: Die Alukabel brechen sehr gerne ab. Bitte 
möglichst wenig bewegen und_sehr_vorsichtig in die Klemmstellen bringen.

Viel Glück!

-- 
keine Sig...

Back to de.rec.heimwerken | Previous | NextPrevious in thread | Next in thread | Find similar | Unroll thread


Thread

Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-15 10:19 +0200
  Re: Steckdosenrätsel Lutz Schulze <lschulze@netzwerkseite.de> - 2015-06-15 10:35 +0200
    Re: Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-15 10:59 +0200
      Re: Steckdosenrätsel Penn Erwin <penn.er@unterderbruecke.de> - 2015-06-15 11:07 +0200
        Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-15 12:27 +0200
  Re: Steckdosenrätsel Gerd Belo <G.Belo@BAFAS.DE> - 2015-06-15 10:35 +0200
    Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-15 12:25 +0200
    Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-22 13:33 +0200
  Re: Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-15 10:43 +0200
  Re: Steckdosenrätsel "MaWin" <me@private.net> - 2015-06-15 10:51 +0200
    Re: Steckdosenrätsel Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-15 11:17 +0200
      Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-15 12:28 +0200
        Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-15 17:10 +0200
        Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-15 17:19 +0200
        Re: Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-15 17:22 +0200
          Re: Steckdosenrätsel Lutz Schulze <lschulze@netzwerkseite.de> - 2015-06-15 17:33 +0200
          Re: Steckdosenrätsel Jürgen Exner <jurgenex@hotmail.com> - 2015-06-15 08:36 -0700
          Re: Steckdosenrätsel "Hans Wein" <hwein_nospam_@gmx.net> - 2015-06-15 17:37 +0200
            Re: Steckdosenrätsel Norbert Hahn <nospam@nospam.invalid> - 2015-06-15 21:49 +0200
            Re: Steckdosenrätsel Ka Prucha <Ka.Prucha@gmx.at> - 2015-06-16 07:41 +0200
              Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Ka Prucha <Ka.Prucha@gmx.at> - 2015-06-16 08:22 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel "Thomas Krenzel ." <thurgan-news@gmx.de> - 2015-06-16 08:56 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-17 19:52 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-17 19:58 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-17 23:59 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-18 09:53 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-18 10:16 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Helmut@Hullen.de (Helmut Hullen) - 2015-06-17 20:26 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel "Hans Wein" <hwein_nospam_@gmx.net> - 2015-06-17 23:09 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:08 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-18 09:54 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-18 10:18 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:00 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel "MaWin" <me@private.net> - 2015-06-17 23:51 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:10 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 09:34 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Thomas Prufer <prufer.public@mnet-online.de.invalid> - 2015-06-18 09:43 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel frank paulsen <frank.paulsen@gmx.net> - 2015-06-18 10:05 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-18 10:31 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel frank paulsen <frank.paulsen@gmx.net> - 2015-06-18 10:20 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-18 10:42 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Helmut@Hullen.de (Helmut Hullen) - 2015-06-18 11:29 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-17 23:58 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-18 09:51 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-18 10:45 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-18 11:12 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-18 12:55 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-20 00:53 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-20 06:39 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-20 07:17 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-20 08:37 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-20 10:06 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-20 10:38 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-20 19:00 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel "MaWin" <me@private.net> - 2015-06-20 19:35 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-21 07:12 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-21 07:16 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel "Hans Wein" <hwein_nospam_@gmx.net> - 2015-06-21 09:35 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-21 10:14 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-21 12:07 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel "Hans Wein" <hwein_nospam_@gmx.net> - 2015-06-21 15:51 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-21 19:39 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel heinz tauer <heinztauer@arcor.de> - 2015-06-21 08:52 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-21 09:16 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-21 09:33 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-21 19:38 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-21 19:44 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-18 12:04 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 12:52 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-18 09:59 +0200
                Re: Moderne Verkabelung war Steckdosenrätsel Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-18 10:18 +0200
    Re: Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-15 11:52 +0200
      Re: Steckdosenrätsel Penn Erwin <penn.er@unterderbruecke.de> - 2015-06-15 12:13 +0200
        Re: Steckdosenrätsel Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-15 12:22 +0200
      Re: Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-15 17:30 +0200
        Re: Steckdosenrätsel Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2015-06-15 18:20 +0200
          Re: Steckdosenrätsel "Hans Wein" <hwein_nospam_@gmx.net> - 2015-06-15 18:38 +0200
          Re: Abisolierer (war: Re: Steckdosenrätse)l Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-16 07:54 +0200
            Re: Steckdosenrätse)l Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-16 08:14 +0200
              Re: Steckdosenrätse)l Carsten Thumulla <ct@none.org> - 2015-06-16 08:39 +0200
              Re: Steckdosenrätse)l Werner Schmidt <werner1@foni.net> - 2015-06-16 20:40 +0200
                Re: Steckdosenrätse)l Olaf Schultz <o.schultz@enhydralutris.de> - 2015-06-16 21:13 +0200
                Re: Steckdosenrätse Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-16 21:59 +0200
                Re: Steckdosenrätse Werner Schmidt <werner1@foni.net> - 2015-06-16 22:05 +0200
          Re: Steckdosenrätse)l Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-16 08:13 +0200
            Re: Steckdosenrätse)l Carsten Thumulla <ct@ct.org> - 2015-06-16 08:41 +0200
              Re: Steckdosenrätse Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-06-16 13:48 +0200
                Re: Steckdosenrätse Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-06-16 13:59 +0200
                Re: Steckdosenrätse Manfred Caspari <mcaspari@spamfence.net> - 2015-06-16 19:36 +0200
                Re: Steckdosenrätse Peter Necas <infomailing.necas@aon.at> - 2015-06-17 21:58 +0200
                Re: Steckdosenrätse Katharina Mayer <ka_mayer@gmx.de> - 2015-06-17 22:16 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:05 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:03 +0200
              Re: Steckdosenrätse Jürgen Exner <jurgenex@hotmail.com> - 2015-06-16 10:42 -0700
                Re: Steckdosenrätse Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-16 19:49 +0200
                Re: Steckdosenrätse Werner Schmidt <werner1@foni.net> - 2015-06-16 20:37 +0200
                Korinthen kacken 2 (was: Steckdosenrätse) "Peter H. Beier" <P.Beier@t-online.de> - 2015-06-17 13:30 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-17 13:33 +0200
                Korinthen kacken 3 (was: Steckdosenrätsel) "Peter H. Beier" <P.Beier@t-online.de> - 2015-06-17 13:36 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-17 14:15 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Schorsch <schorschnews@online.de> - 2015-06-17 14:20 +0200
                Vollhorst (was Re: Steckdosenrätsel) Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-17 18:49 +0200
                Re: Steckdosenrätsel) Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:11 +0200
                Vollhorst (was Re: Steckdosenrätsel) Dieter Wiedmann <dieter.wiedmann@t-online.de> - 2015-06-18 01:09 +0200
                Re: Steckdosenrätsel) Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 09:34 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2015-06-17 18:52 +0200
                Re: Steckdosenraetsel Uwe St?ckel <news@zollstocks.de> - 2015-06-17 21:14 +0200
                Re: Steckdosenraetsel Dorothee Hermann <DorotheeHermann@gmx.net> - 2015-06-17 22:10 +0200
                Re: Steckdosenraetsel Uwe St?ckel <news@zollstocks.de> - 2015-06-17 22:23 +0200
                Re: Steckdosenraetsel Dorothee Hermann <DorotheeHermann@gmx.net> - 2015-06-17 22:45 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:07 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:06 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:05 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:01 +0200
              Korinthen kacken (was: Steckdosenrätse) "Peter H. Beier" <P.Beier@t-online.de> - 2015-06-17 13:26 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-17 13:32 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Werner Schmidt <werner1@foni.net> - 2015-06-17 19:32 +0200
                Re: Korinthen kacken Penn Erwin <penn.er@unterderbruecke.de> - 2015-06-17 13:33 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-17 13:35 +0200
                Korinthen kacken 4 (was: Steckdosenrätsel) "Peter H. Beier" <P.Beier@t-online.de> - 2015-06-17 13:57 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-17 14:17 +0200
                Re: Korinthen kacken "Peter H. Beier" <P.Beier@t-online.de> - 2015-06-17 13:37 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-17 14:16 +0200
              Re: Steckdosenrätse Peter Necas <infomailing.necas@aon.at> - 2015-06-17 21:56 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-18 00:03 +0200
          Re: Abisolierer (war: Re: Steckdosenrätse)l Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2015-06-16 08:25 +0200
            Re: Abisolierer (war: Re: Steckdosenrätse)l Andreas Bockelmann <xotzil@gmx.de> - 2015-06-16 13:59 +0200
              Re: Steckdosenrätse Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-16 19:46 +0200
            Re: Abisolierer (war: Re: Steckdosenrätse)l Manfred Caspari <mcaspari@spamfence.net> - 2015-06-16 19:38 +0200
              Re: Steckdosenrätse Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-16 19:48 +0200
            Re: Steckdosenrätse Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-16 19:47 +0200
              Re: Steckdosenrätse Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2015-06-16 20:11 +0200
                Re: Steckdosenrätse Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-06-16 20:23 +0200
                Re: Steckdosenrätse Michael 'Mithi' Cordes <mithrandir@news-2015-06.dvd-welt.de> - 2015-06-16 20:58 +0200
                Re: Steckdosenrätse Andreas Bockelmann <xotzil@gmx.de> - 2015-06-16 21:46 +0200
                Re: Steckdosenrätse Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-17 19:46 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-17 19:47 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Uwe St?ckel <news@zollstocks.de> - 2015-06-17 21:46 +0200
                Re: Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-17 22:12 +0200
                Re: Steckdosenrätse Uwe St?ckel <news@zollstocks.de> - 2015-06-17 21:20 +0200
                Re: Steckdosenrätse Emil Naepflein <netnewsegn@kabelmail.de> - 2015-06-18 06:35 +0200
                Re: Steckdosenrätse Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-06-18 09:52 +0200
            Re: Abisolierer (war: Re: Steckdosenrätse)l "Hans Wein" <hwein_nospam_@gmx.net> - 2015-06-16 20:23 +0200
              Re: Steckdosenrätse Horst Scholz <glasorit@aol.com> - 2015-06-16 21:58 +0200
                Re: Steckdosenrätse Robert.Pecks@t-online.de (Robert Pecks) - 2015-06-16 21:28 +0000
          Re: Steckdosenrätsel Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2015-06-16 08:26 +0200
            Re: Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-17 19:40 +0200
          Re: Steckdosenrätsel Manfred Caspari <mcaspari@spamfence.net> - 2015-06-16 19:33 +0200
        Re: Steckdosenrätsel Norbert Hahn <nospam@nospam.invalid> - 2015-06-15 21:55 +0200
      Re: Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-15 17:32 +0200
  Re: Steckdosenrätsel DonCaron <niemand@invalid.invalid> - 2015-06-15 11:23 +0200
    Re: Steckdosenrätsel Penn Erwin <penn.er@unterderbruecke.de> - 2015-06-15 11:38 +0200
    Re: Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-15 11:59 +0200
  Re: Steckdosenrätsel Uwe St?ckel <news@zollstocks.de> - 2015-06-15 12:38 +0200
  Re: Steckdosenrätsel Jürgen Exner <jurgenex@hotmail.com> - 2015-06-15 08:24 -0700
    Re: Steckdosenrätsel "Hans Wein" <hwein_nospam_@gmx.net> - 2015-06-15 18:03 +0200
  Re: Steckdosenrätsel Ina Koys <gartengru0711@iko-web.de> - 2015-06-15 17:36 +0200
  Re: Steckdosenrätsel "Harald Klotz" <klotz@freenet.de> - 2015-06-29 21:52 +0200

csiph-web