Groups | Search | Server Info | Keyboard shortcuts | Login | Register [http] [https] [nntp] [nntps]


Groups > de.rec.heimwerken > #130794 > unrolled thread

Videoüberwachung EFH

Started byJo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com>
First post2015-12-21 17:04 +0100
Last post2016-01-09 01:46 +0100
Articles 20 on this page of 235 — 59 participants

Back to article view | Back to de.rec.heimwerken


Contents

  Videoüberwachung EFH Jo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com> - 2015-12-21 17:04 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-21 17:21 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Katharina Mayer <ka_mayer@gmx.de> - 2015-12-21 18:21 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-21 19:33 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH howuwa7@furde.is (Horst Wurstwarm) - 2015-12-21 22:50 +0200
        Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-22 18:40 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Jürgen Exner <jurgenex@hotmail.com> - 2015-12-22 10:05 -0800
            Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-22 19:39 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2015-12-23 16:20 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH Grzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com> - 2015-12-21 18:04 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH Maik Koenig <usenetspam@maikkoenig.de> - 2015-12-21 18:02 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH gerd@grieskopf.info (Gerd Grieskopf) - 2015-12-21 20:06 +0200
        Re: Videoüberwachung EFH Michael 'Mithi' Cordes <mithrandir@news-2015-12.dvd-welt.de> - 2015-12-21 19:22 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-21 19:16 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-21 19:47 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-21 20:17 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-21 20:56 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2015-12-21 23:01 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH kk@mailinator.com (Kettenkarl) - 2015-12-22 00:09 +0200
                Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-22 01:40 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Bodo Mysliwietz <druidefix_yz010@gmx.de> - 2015-12-22 18:48 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-21 23:50 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-22 01:40 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Bodo Mysliwietz <druidefix_yz010@gmx.de> - 2015-12-22 19:08 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-22 01:40 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-21 23:42 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-22 01:40 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-21 23:37 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH Maik Koenig <usenetspam@maikkoenig.de> - 2015-12-21 20:21 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-21 20:49 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Maik Koenig <usenetspam@maikkoenig.de> - 2015-12-21 21:01 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Grzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com> - 2015-12-21 22:25 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Lutz Schulze <lschulze@netzwerkseite.de> - 2015-12-22 04:32 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH howuwa7@furde.is (Horst Wurstwarm) - 2015-12-21 23:11 +0200
            Re: Videoüberwachung EFH Tobias Nicht <nnurschnee@arcor.de> - 2015-12-22 12:00 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH rastro@gmi.ol (Lutz Scheinehe) - 2015-12-22 16:20 +0200
                Re: Videoüberwachung EFH Tobias Nicht <nnurschnee@arcor.de> - 2015-12-22 18:57 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-22 19:44 +0100
                    Re: Videoüberwachung EFH Tobias Nicht <nnurschnee@arcor.de> - 2015-12-23 09:51 +0100
                      Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-23 18:30 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2015-12-21 23:01 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-21 23:55 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-22 00:24 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH kk@mailinator.com (Kettenkarl) - 2015-12-22 01:44 +0200
              Re: Videoüberwachung EFH Maik Koenig <usenetspam@maikkoenig.de> - 2015-12-22 00:52 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-22 01:40 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Bernd Lammer <bernd.lammer@arcor.de> - 2015-12-22 00:42 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-22 01:40 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-22 13:28 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 05:32 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Jo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com> - 2015-12-23 00:19 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH waellerkampfhund@hundeverbot.info (Hungriger Hund) - 2015-12-23 01:47 +0200
                  Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 05:32 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-23 10:19 +0100
                    Re: Videoüberwachung EFH Lutz Schulze <lschulze@netzwerkseite.de> - 2015-12-23 10:42 +0100
                    Re: Videoüberwachung EFH Jo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com> - 2015-12-23 11:37 +0100
                      Re: Videoüberwachung EFH Frank Hucklenbroich <Hucklenbroich01@aol.com> - 2015-12-23 15:37 +0100
                        Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-23 18:33 +0100
                          Re: Videoüberwachung EFH Grzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com> - 2015-12-23 18:40 +0100
                            Re: Videoüberwachung EFH "Kai N. Schwein" <stefan.schneider@web.de> - 2015-12-23 18:42 +0100
                              Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 19:07 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Maik Koenig <usenetspam@maikkoenig.de> - 2015-12-22 00:50 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-22 01:40 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Katharina Mayer <ka_mayer@gmx.de> - 2015-12-22 08:52 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-22 09:55 +0100
                    Re: Videoüberwachung EFH rastro@gmi.ol (Lutz Scheinehe) - 2015-12-22 16:27 +0200
                      Re: Videoüberwachung EFH Jürgen Exner <jurgenex@hotmail.com> - 2015-12-22 08:57 -0800
                    Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 05:32 +0100
                      Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-24 10:26 +0100
                        Re: Videoüberwachung EFH Penn Erwin <penn.er@unterderbruecke.de> - 2015-12-24 12:46 +0100
                          Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2015-12-24 12:55 +0100
                            Re: Videoüberwachung EFH Penn Erwin <penn.er@unterderbruecke.de> - 2015-12-24 13:13 +0100
                              Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2015-12-24 16:02 +0100
                        Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-24 13:37 +0100
                          Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-24 14:03 +0100
                            Re: Videoüberwachung EFH olfulf2@web.de (Olf-Ulf Eckbus) - 2015-12-24 15:40 +0200
                              Re: Videoüberwachung EFH Bodo Mysliwietz <druidefix_yz010@gmx.de> - 2015-12-24 15:46 +0100
                                Re: Videoüberwachung EFH Erika Cieśla <qwert@zuiopue.invalid> - 2015-12-24 16:09 +0100
                                  Re: Videoüberwachung EFH Bodo Mysliwietz <druidefix_yz010@gmx.de> - 2015-12-24 16:15 +0100
                                    Re: Videoüberwachung EFH Erika Cieśla <qwert@zuiopue.invalid> - 2015-12-24 16:43 +0100
                                  Re: Videoüberwachung EFH Hans-Juergen Lukaschik <h.j.lukaschik@brondholz.de> - 2015-12-24 19:54 +0100
                                    Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-24 20:48 +0100
                                      Re: Videoüberwachung EFH "S.Jedath" <S.Jedath@t-online.de> - 2015-12-24 22:38 +0100
                                        Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-25 23:13 +0100
                                          Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-26 15:12 +0100
                                            Re: Videoüberwachung EFH "klaus r." <erpelnews@mail.ru> - 2015-12-26 15:49 +0100
                                              Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2015-12-26 18:00 +0100
                                            Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2015-12-26 17:59 +0100
                                            Re: Videoüberwachung EFH Grzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com> - 2015-12-26 19:34 +0100
                                              Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2015-12-26 21:13 +0100
                                                Re: Videoüberwachung EFH Bodo Mysliwietz <druidefix_yz010@gmx.de> - 2015-12-28 20:53 +0100
                                                  Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-29 00:15 +0100
                                                    Re: Videoüberwachung EFH Bodo Mysliwietz <druidefix_yz010@gmx.de> - 2015-12-29 10:32 +0100
                                                      Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-29 13:43 +0100
                                          Re: Videoüberwachung EFH "S.Jedath" <S.Jedath@t-online.de> - 2015-12-26 22:19 +0100
                                            Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-27 05:25 +0100
                                              Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-28 03:52 +0100
                                              Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-28 03:52 +0100
                                            Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-27 05:25 +0100
                                              Re: Videoüberwachung EFH Hans-Juergen Lukaschik <h.j.lukaschik@brondholz.de> - 2015-12-27 11:02 +0100
                                                Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-28 03:52 +0100
                                  Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-24 20:48 +0100
                                    Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-24 22:30 +0100
                                      Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-25 23:13 +0100
                              Re: Videoüberwachung EFH Schorsch <schorschnews@online.de> - 2015-12-25 01:23 +0100
                              Re: Videoüberwachung EFH g. Kühne <kuehne123@front.ru> - 2015-12-26 11:04 +0100
                                Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2015-12-26 11:38 +0100
                            Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-24 20:48 +0100
                        Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-24 20:48 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 05:32 +0100
                    Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-23 18:43 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Jo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com> - 2015-12-22 22:33 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH howuwa7@furde.is (Horst Wurstwarm) - 2015-12-21 22:59 +0200
        Re: Videoüberwachung EFH Max Thiell <max.thiell@gmx.de> - 2015-12-22 00:43 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH hahaha-nazi@web.de (Da lacht der Nazi) - 2015-12-21 19:40 +0200
    Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-21 19:07 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH gerd@grieskopf.info (Gerd Grieskopf) - 2015-12-21 20:22 +0200
    Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-21 19:16 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH Sebastian Suchanek <sebastian.suchanek@gmx.de> - 2015-12-21 20:27 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-21 20:52 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH Peter Schütt <newsgroup@pstt.de> - 2015-12-21 20:53 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Bodo Mysliwietz <druidefix_yz010@gmx.de> - 2015-12-21 21:08 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-21 21:14 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Peter Schütt <newsgroup@pstt.de> - 2015-12-21 22:34 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-22 01:40 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH Peter Schütt <newsgroup@pstt.de> - 2015-12-22 21:48 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Erasmus <erasmus@invalid.invalid> - 2015-12-22 20:59 +0000
                Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 05:32 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-23 10:30 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-23 23:09 +0100
                    Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 23:13 +0100
                      Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-24 10:28 +0100
                        Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-24 20:48 +0100
                        Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-25 23:13 +0100
                          Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-25 23:36 +0100
                            Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-25 23:40 +0100
                              Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-25 23:49 +0100
                                Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-25 23:54 +0100
                                  Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-26 00:39 +0100
                                    Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-26 00:42 +0100
                          Re: Videoüberwachung EFH bedolf-for-kanzler@web.de (Bedolf Hüttler) - 2015-12-27 02:14 +0200
                          Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-27 05:25 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-22 18:54 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH Peter Schütt <newsgroup@pstt.de> - 2015-12-22 21:38 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-22 22:05 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-22 23:23 +0100
                    Re: Videoüberwachung EFH Helmut@Hullen.de (Helmut Hullen) - 2015-12-23 07:44 +0100
                      Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-23 09:11 +0100
                        Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-23 09:39 +0100
                      Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-23 18:45 +0100
                    Re: Videoüberwachung EFH Bodo Mysliwietz <druidefix_yz010@gmx.de> - 2015-12-23 17:46 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Helmut@Hullen.de (Helmut Hullen) - 2015-12-22 22:42 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-23 10:12 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-22 21:59 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 05:32 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH howuwa7@furde.is (Horst Wurstwarm) - 2015-12-21 23:36 +0200
      Re: Videoüberwachung EFH Jo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com> - 2015-12-22 09:42 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH Ulrich Müller <ulrich39.mueller@mnet-online.de> - 2015-12-22 09:36 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH Jo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com> - 2015-12-22 09:54 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Thomas Prufer <prufer.public@mnet-online.de.invalid> - 2015-12-22 10:34 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH rastro@gmi.ol (Lutz Scheinehe) - 2015-12-22 16:37 +0200
          Re: Videoüberwachung EFH Grzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com> - 2015-12-22 16:08 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-22 17:55 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH poebene@web.de (Ines Poebene) - 2015-12-22 20:56 +0200
          Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-22 18:55 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 05:32 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Michael 'Mithi' Cordes <mithrandir@news-2015-12.dvd-welt.de> - 2015-12-22 10:49 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH asyl@brd-liegt-dir-zu-fuessen.de (Der Asylantrag) - 2015-12-22 16:45 +0200
          Re: Videoüberwachung EFH Jürgen Exner <jurgenex@hotmail.com> - 2015-12-22 09:01 -0800
      Re: Videoüberwachung EFH H.-P. Schulz <hpschu@online.de> - 2015-12-22 11:09 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Grzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com> - 2015-12-22 13:00 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2015-12-22 13:25 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH Jürgen Exner <jurgenex@hotmail.com> - 2015-12-22 01:13 -0800
    Re: Videoüberwachung EFH "R.Stein-Cadenbach" <steincad@web.de> - 2015-12-22 10:47 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-22 13:27 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-22 13:33 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Ludger Averborg <ludger_averborg@web.de> - 2015-12-22 14:14 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-22 16:38 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH Lutz Schulze <lschulze@netzwerkseite.de> - 2015-12-22 17:23 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-22 19:00 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH Tobias Nicht <nnurschnee@arcor.de> - 2015-12-22 19:21 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-22 19:54 +0100
                  Re: Videoüberwachung EFH Tobias Nicht <nnurschnee@arcor.de> - 2015-12-23 09:48 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH Christian Lotze <chrissi099@hotmail.com> - 2015-12-22 10:47 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH H.-P. Schulz <hpschu@online.de> - 2015-12-22 11:04 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH asyl@brd-liegt-dir-zu-fuessen.de (Der Asylantrag) - 2015-12-22 16:48 +0200
    50.000 Dateien löschen was:Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2015-12-22 22:18 +0100
      Re: 50.000 Dateien löschen was:Re: Videoüberwachung EFH Grzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com> - 2015-12-22 22:30 +0100
      Re: 50.000 Dateien löschen was:Re: Videoüberwachung EFH Marcel Mueller <news.5.maazl@spamgourmet.org> - 2015-12-22 22:30 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2015-12-22 22:51 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH Grzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com> - 2015-12-22 23:26 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2015-12-22 23:45 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 05:32 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-22 23:40 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2015-12-22 23:46 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH roundup@die-ueblichen-linken-verdaechtig.en (Gregor Roundup) - 2015-12-23 01:44 +0200
    Re: Videoüberwachung EFH Stefan <df9bi@arcor.de> - 2015-12-23 14:50 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH nabucco@eu-gefangenenchor.eu (EU-Gefangenenchor) - 2015-12-23 16:10 +0200
        Re: Videoüberwachung EFH Stefan <df9bi@arcor.de> - 2015-12-23 15:22 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH point@tipota.de (Siegfrid Breuer) - 2015-12-23 16:13 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2015-12-23 16:36 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Grzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com> - 2015-12-23 17:48 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Jo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com> - 2015-12-24 16:42 +0100
    Re: Videoüberwachung EFH die-monarchie-kommt@ende-der-brd.de (BRD-Nachfolgeorganisation) - 2015-12-24 14:41 +0200
    Re: Videoüberwachung EFH Gernot Stenzel <gernot.stenzel@nurfuerspam.de> - 2016-01-03 19:58 +0100
      Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2016-01-03 20:55 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH Gernot Stenzel <gernot.stenzel@nurfuerspam.de> - 2016-01-03 22:52 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2016-01-04 11:51 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH gunnar-plempel@web.de (Nazionalität: BRD) - 2016-01-04 13:18 +0200
              Re: Videoüberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2016-01-04 12:26 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH wallensteiner@wangenheimer.info (Götz Schweinskopf) - 2016-01-04 13:37 +0200
                  Re: Videoüberwachung EFH Jürgen Exner <jurgenex@hotmail.com> - 2016-01-04 09:28 -0800
                    Re: Videoüberwachung EFH wallensteiner@wangenheimer.info (Götz Schweinskopf) - 2016-01-04 20:45 +0200
                    Re: Videoüberwachung EFH Martin Gerdes <martin.gerdes@gmx.de> - 2016-01-05 12:00 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2016-01-04 17:13 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH Jürgen Exner <jurgenex@hotmail.com> - 2016-01-04 09:27 -0800
      Re: Videoüberwachung EFH ArnoSandhack@web.de (Arno) - 2016-01-03 23:23 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH Gernot Stenzel <gernot.stenzel@nurfuerspam.de> - 2016-01-03 23:38 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH ArnoSandhack@web.de (Arno) - 2016-01-04 00:02 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Gernot Stenzel <gernot.stenzel@nurfuerspam.de> - 2016-01-04 01:43 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Markus Müller <markus.mueller@invalid.invalid> - 2016-01-04 18:52 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Gernot Stenzel <gernot.stenzel@nurfuerspam.de> - 2016-01-04 20:10 +0100
            Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2016-01-04 21:05 +0100
              Re: Videoüberwachung EFH Markus Müller <markus.mueller@invalid.invalid> - 2016-01-06 16:45 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2016-01-06 19:36 +0100
                Re: Videoüberwachung EFH Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2016-01-07 22:27 +0100
      Re: Video�berwachung EFH Jupp Schmitz <SchmitzJuppCologne@nurfuerspam.de> - 2016-01-06 12:44 +0100
        Re: Videoüberwachung EFH Gernot Stenzel <gernot.stenzel@nurfuerspam.de> - 2016-01-06 13:57 +0100
          Re: Videoüberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2016-01-06 18:26 +0100
    Re: Video=c3=bcberwachung EFH Martin Hofgesang <usenetexpires102015.invalid@hofgesang.de> - 2016-01-07 14:44 +0100
      Re: Video=c3=bcberwachung EFH Katharina Mayer <ka_mayer@gmx.de> - 2016-01-07 16:04 +0100
      Re: Video=c3=bcberwachung EFH Wolfgang Kynast <wky@gmx.de> - 2016-01-07 16:20 +0100
      Re: Video=c3=bcberwachung EFH Georg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> - 2016-01-07 18:48 +0100
        Re: Video=c3=bcberwachung EFH Horst Scholz <horst_scholz@aol.de> - 2016-01-07 21:20 +0100
        Re: Video=c3=bcberwachung EFH Bodo Mysliwietz <druidefix_yz010@gmx.de> - 2016-01-09 01:46 +0100

Page 10 of 12 — ← Prev page 1 … 8 9 [10] 11 12  Next page →


#130926

FromTobias Nicht <nnurschnee@arcor.de>
Date2015-12-22 19:21 +0100
Message-ID<2p4j7bdhpj0rem6sm16g75r06vkeredmiu@4ax.com>
In reply to#130922
On Tue, 22 Dec 2015 19:00:47 +0100, Georg Wieser
<weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> wrote:

>Am 22.12.2015 um 14:14 schrieb Ludger Averborg:
>> On Tue, 22 Dec 2015 13:33:28 +0100, Wolfgang Kynast
>> <wky@gmx.de> wrote:
>>
>>> On Tue, 22 Dec 2015 13:27:12 +0100, "Ludger Averborg" posted:
>>>
>>>> On Tue, 22 Dec 2015 10:47:33 +0100, "R.Stein-Cadenbach"
>>>> <steincad@web.de> wrote:
>>>>
>>>>> Die Zustände in Syrien sind nun mal grausam real.
>>>>
>>>> Ich denke, dass die Zustände in Syrien vor allem von Gebiet
>>>> zu Gebiet höchst unterschiedlich sind.
>>>
>>> Wie hier auch. Du scheinst ja auch in einem Kriminalitätshochdorf zu
>>> leben.
>>
>> Da könntest du recht haben. Wenn ich 150 000 Einbrüche in
>> der BRD auf unsere Gemeinde runterrechne, sollten wir 21
>> Einbrüche im Jahr haben, alle 2-3 Wochen einen. Das ist
>> -zumindest von mir gefühlt- hier aber deutlich mehr.
>>
>> l.
>>
>Wenn Du in Bayern an der Grenze zum Osten, oder ganz oben an der Grenze 
>zu Polen... oder in der Schweiz wohnen würdest wäre es schlimmer.

Kommt darauf an wie es definiert wird. Bei uns im Dorf gab es in den
letzten 12 Jahren keinen Einbruch und das bei 10km zur Grenze. In
anderen Dörfern sieht es unterschiedlich aus. Alarmanlagen sind eher
an gewerblichen Objekten zu finden und da finden eher noch Diebstähle
von Kabel/Heizung/Material usw statt. 
Kameraüberwachung zur Vorbeugung nutzt auch nur etwas wenn der böse
Bube weiß das sie da ist. Dann muss die aber auch genau eingestellt
sein um nicht irgendwelche Datenschutzbestimmungen zu verletzen. Das
Bohei gab es doch vor ein oder zwei Jahren mit den Wildkameras.
Wenn ich mein Grundstück so sichere erregt dies natürlich auch
Aufsehen und es ist als potenzielles Ziel interessant.

>
>Warum die Schweizer so ein massives Einbruchsproblem haben erschleißt 
>sich mir jetzt nicht wirklich.

Laut den Zeitungen in den meisten Fällen Beschaffungskriminalität.

Gruß Tobias

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130931

FromGeorg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de>
Date2015-12-22 19:54 +0100
Message-ID<n5c63h$3gs$1@dont-email.me>
In reply to#130926
Am 22.12.2015 um 19:21 schrieb Tobias Nicht:

>
>>
>> Warum die Schweizer so ein massives Einbruchsproblem haben erschleißt
>> sich mir jetzt nicht wirklich.
>
> Laut den Zeitungen in den meisten Fällen Beschaffungskriminalität.
>
> Gruß Tobias
>

Aber so krass? Fast 10 mal so viel wie bei uns?

Und der schweizer Artikel

Zitat:

Gerade für internationale Banden ist die Schweiz ein attraktives Ziel – 
es gibt einiges zu holen, und wird man erwischt, passiert wenig», sagt 
Martin Killias, Kriminologe der Universität Zürich.
Auffällig ist: Vergangenes Jahr verzeigte die Polizei wegen Einbrüchen 
deutlich mehr Personen aus der nichtständigen Wohnbevölkerung, also 
illegal Anwesende, Grenzgänger oder Touristen. Häufig handelte es sich 
dabei um organisierte Banden aus Rumänien und Frankreich. «Es scheint 
ganz so, als kämen mehr als in anderen Ländern Personen mit kriminellen 
Absichten als Asylbewerber oder illegal in die Schweiz», sagt Killias.

Spricht auch eine andere Sprache.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130971

FromTobias Nicht <nnurschnee@arcor.de>
Date2015-12-23 09:48 +0100
Message-ID<8lnk7b1aal9qqcm3jm302o0sb7iktgvi97@4ax.com>
In reply to#130931
On Tue, 22 Dec 2015 19:54:04 +0100, Georg Wieser
<weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de> wrote:


>
>Zitat:
>
>Gerade für internationale Banden ist die Schweiz ein attraktives Ziel – 
>es gibt einiges zu holen, und wird man erwischt, passiert wenig», sagt 
>Martin Killias, Kriminologe der Universität Zürich.
>Auffällig ist: Vergangenes Jahr verzeigte die Polizei wegen Einbrüchen 
>deutlich mehr Personen aus der nichtständigen Wohnbevölkerung, also 
>illegal Anwesende, Grenzgänger oder Touristen. Häufig handelte es sich 
>dabei um organisierte Banden aus Rumänien und Frankreich. «Es scheint 
>ganz so, als kämen mehr als in anderen Ländern Personen mit kriminellen 
>Absichten als Asylbewerber oder illegal in die Schweiz», sagt Killias.

Gut ich bezog mich da auf die Aussage eines schweizer Bekannten.

>
>Spricht auch eine andere Sprache.

Dein Zitat ist aus dem Jahr 2013, wenn ich mich recht erinnere. Die
Wahrnehmung von Prof Killian ist auch nicht immer die eines normalen
Bürgers.

Gruß Tobias

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130874

FromChristian Lotze <chrissi099@hotmail.com>
Date2015-12-22 10:47 +0100
Message-ID<n5b67s$ane$1@news.albasani.net>
In reply to#130794
Am 21.12.2015 um 17:04 schrieb Jo Warner:
> Moin,
>
[...]
> Meine Vorstellung im Detail: Kamera wetterfest IP55 (Montage an kurzem
> Rohrmast auf der Garage, also wirklich Schlagregen ausgesetzt),
> Reichweite 10 m, IR-LED automatisch zuschaltend bei Dunkelheit.
> Videosignalübertragung wahlweise Funk oder Kabel. Kameraaktivierung bei
> Bewegung innerhalb des überwachten Bereichs. Kein Monitor, kein WLAN in
> die Cloud, sondern Speicherung der aufgezeichneten Ereignisse mit
> Datum/Uhrzeit auf SD-Karte oder Festplatte, eventuell bei SD-Karte mit
> automatischem Überschreiben der ältesten Sequenzen, wenn sich keine
> relevante Aufzeichnung ereignete?
>
> Ich such mir nen Wolf nach sowas, aber finde nix, was noch im Rahmen bis
> 500 Euro liegt. Hat wer einen ultimativen Tipp?
>
> Gruß Jo

Vorschlag:
IP-Kamera (meine stammen von Kamera2000.com, ca. 120€)
Synology Diskstation mit aktiviertem Surveillance-Modul.
Das bleibt in Summe bei einer Kamera deutlich unter dem Budget.

Gruß, Christian

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130876

FromH.-P. Schulz <hpschu@online.de>
Date2015-12-22 11:04 +0100
Message-ID<3t7i7b9irmggou1kbarkc72f2aa0klmhf6@4ax.com>
In reply to#130794
Jo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com> schrieb:

>Moin,
>
>im näheren Umkreis sind in neuerdings gemeindeeigene Häuser so einige 
>Migranten eingezogen, und einige davon sind vermutlich nicht aus 
>Dankbarkeit über Rettung aus aktuellem Kriegsgeschehen hier.

Musste das sein?

> Ohne das weiter auszuführen:

Warum fängst Du's denn überhaupt an??

Ab hier hätte's losgehen können; sollen:

> Alarmanlage ist vorhanden, sie soll ergänzt werden.
>(....)

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130902

Fromasyl@brd-liegt-dir-zu-fuessen.de (Der Asylantrag)
Date2015-12-22 16:48 +0200
Message-ID<1mfubxv.6orh4raltubfN%asyl@brd-liegt-dir-zu-fuessen.de>
In reply to#130876
H.-P. Schulz <hpschu@online.de> wrote:

> Jo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com> schrieb:
> 
> >Moin,
> >
> >im näheren Umkreis sind in neuerdings gemeindeeigene Häuser so einige
> >Migranten eingezogen, und einige davon sind vermutlich nicht aus 
> >Dankbarkeit über Rettung aus aktuellem Kriegsgeschehen hier.
> 
> Musste das sein?
> 
> > Ohne das weiter auszuführen:
> 
> Warum fängst Du's denn überhaupt an?

Er will bloß vorfühlen, wer im kommenden Bürgerkrieg auf seiner Seite
steht und wer zusammen mit den Mächten der Finsternis Deutschland
vernichten will. Jo Warners Methode war ja sofort und durchschlagend
erfolgreich! :-)

DA


 

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130942 — 50.000 Dateien löschen was:Re: Videoüberwachung EFH

FromGeorg Wieser <weninteressiertdasjetztwirklich@gmx.de>
Date2015-12-22 22:18 +0100
Subject50.000 Dateien löschen was:Re: Videoüberwachung EFH
Message-ID<n5cei5$6pb$3@dont-email.me>
In reply to#130794
Am 21.12.2015 um 17:04 schrieb Jo Warner:

>
> Meine Vorstellung im Detail: Kamera wetterfest ......

  sondern Speicherung der aufgezeichneten Ereignisse mit
> Datum/Uhrzeit auf SD-Karte oder Festplatte,



Mal so ne Frage am Rande:

Kennt jemand einen Trick, wie man WIN überreden kann Verzeichnisse mit 
50.000 und mehr Dateien etwas schneller im Explorer zu öffnen bzw. auch 
zu löschen?  Das ist jedesmal ein Halbtagsjob.

Anscheinend ist WIN nicht für den Umgang mit Fotomassen gebaut :-(

Die Bilder kommen Ruck Zuck zusammen, da die Kameras per FTP 
bewegungsaktivierte Bilder senden.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130943 — Re: 50.000 Dateien löschen was:Re: Videoüberwachung EFH

FromGrzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com>
Date2015-12-22 22:30 +0100
SubjectRe: 50.000 Dateien löschen was:Re: Videoüberwachung EFH
Message-ID<n5cf93$d51$1@adenine.netfront.net>
In reply to#130942
Am 22.12.2015 um 22:18 schrieb Georg Wieser:
> Am 21.12.2015 um 17:04 schrieb Jo Warner:
>
>>
>> Meine Vorstellung im Detail: Kamera wetterfest ......
>
>   sondern Speicherung der aufgezeichneten Ereignisse mit
>> Datum/Uhrzeit auf SD-Karte oder Festplatte,
>
>
>
> Mal so ne Frage am Rande:
>
> Kennt jemand einen Trick, wie man WIN überreden kann Verzeichnisse mit
> 50.000 und mehr Dateien etwas schneller im Explorer zu öffnen bzw. auch
> zu löschen?  Das ist jedesmal ein Halbtagsjob.
>
> Anscheinend ist WIN nicht für den Umgang mit Fotomassen gebaut :-(
>
> Die Bilder kommen Ruck Zuck zusammen, da die Kameras per FTP
> bewegungsaktivierte Bilder senden.


Löschen eines kompletten Verzeichnisses mit SHIFT + Entf

Ansonsten würde ich empfehlen mal die MSDN zu Rate zu ziehen:
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/hh874694.aspx

Grzegorz

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130944 — Re: 50.000 Dateien löschen was:Re: Videoüberwachung EFH

FromMarcel Mueller <news.5.maazl@spamgourmet.org>
Date2015-12-22 22:30 +0100
SubjectRe: 50.000 Dateien löschen was:Re: Videoüberwachung EFH
Message-ID<n5cfdl$7tn$1@gwaiyur.mb-net.net>
In reply to#130942
On 22.12.15 22.18, Georg Wieser wrote:
> Kennt jemand einen Trick, wie man WIN überreden kann Verzeichnisse mit
> 50.000 und mehr Dateien etwas schneller im Explorer zu öffnen bzw. auch
> zu löschen?  Das ist jedesmal ein Halbtagsjob.

Ja, keinen Win Explorer nehmen. Der ist das Problem.

> Anscheinend ist WIN nicht für den Umgang mit Fotomassen gebaut :-(

Nur der Explorer ist in manchen Disziplinen scheiße. Windows und NTFS 
überlebenen auch 1 Mio. Dateien in einem Verzeichnis.

Work Around #1: Gescheites Programm nehmen. Mit Far Commander ist das 
z.B. in einigen Sekunden erledigt. Von der Kommadozeile noch schneller.

Work around #2 wäre ein Skript, das die Dateien abhängig vom Zeitstempel 
oder der Nummer in automatisch angelegte Unterverzeichnisse verschiebt.


Marcel

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130946

FromHorst Scholz <horst_scholz@aol.de>
Date2015-12-22 22:51 +0100
Message-ID<n5cgk3$t6s$1@news.albasani.net>
In reply to#130942
Am 22.12.2015 um 22:18 schrieb Georg Wieser:
> Am 21.12.2015 um 17:04 schrieb Jo Warner:
>
>>
>> Meine Vorstellung im Detail: Kamera wetterfest ......
>
>   sondern Speicherung der aufgezeichneten Ereignisse mit
>> Datum/Uhrzeit auf SD-Karte oder Festplatte,
>
>
>
> Mal so ne Frage am Rande:
>
> Kennt jemand einen Trick, wie man WIN überreden kann Verzeichnisse mit
> 50.000 und mehr Dateien etwas schneller im Explorer zu öffnen bzw. auch
> zu löschen?  Das ist jedesmal ein Halbtagsjob.


Das gehört hier aber nicht hin

Horst

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130948

FromGrzegorz Grzimek <schimpancze@mailinator.com>
Date2015-12-22 23:26 +0100
Message-ID<n5ciik$gkg$1@adenine.netfront.net>
In reply to#130946
Am 22.12.2015 um 22:51 schrieb Horst Scholz:
> Am 22.12.2015 um 22:18 schrieb Georg Wieser:
>> Am 21.12.2015 um 17:04 schrieb Jo Warner:
>>
>>>
>>> Meine Vorstellung im Detail: Kamera wetterfest ......
>>
>>   sondern Speicherung der aufgezeichneten Ereignisse mit
>>> Datum/Uhrzeit auf SD-Karte oder Festplatte,
>>
>>
>>
>> Mal so ne Frage am Rande:
>>
>> Kennt jemand einen Trick, wie man WIN überreden kann Verzeichnisse mit
>> 50.000 und mehr Dateien etwas schneller im Explorer zu öffnen bzw. auch
>> zu löschen?  Das ist jedesmal ein Halbtagsjob.
>
>
> Das gehört hier aber nicht hin
>
> Horst
>

Aber Horst, es kann doch nix schaden, wenn auch Horste wie du, mal ein
bißchen was über die Geheimnisse ihres PCs erfahren.

Grzegorz


--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130950

FromHorst Scholz <horst_scholz@aol.de>
Date2015-12-22 23:45 +0100
Message-ID<n5cjpu$36q$1@news.albasani.net>
In reply to#130948
Am 22.12.2015 um 23:26 schrieb Grzegorz Grzimek:
> Am 22.12.2015 um 22:51 schrieb Horst Scholz:
>> Am 22.12.2015 um 22:18 schrieb Georg Wieser:
>>> Am 21.12.2015 um 17:04 schrieb Jo Warner:
>>>
>>>>
>>>> Meine Vorstellung im Detail: Kamera wetterfest ......
>>>
>>>   sondern Speicherung der aufgezeichneten Ereignisse mit
>>>> Datum/Uhrzeit auf SD-Karte oder Festplatte,
>>>
>>>
>>>
>>> Mal so ne Frage am Rande:
>>>
>>> Kennt jemand einen Trick, wie man WIN überreden kann Verzeichnisse mit
>>> 50.000 und mehr Dateien etwas schneller im Explorer zu öffnen bzw. auch
>>> zu löschen?  Das ist jedesmal ein Halbtagsjob.
>>
>>
>> Das gehört hier aber nicht hin
>>
>> Horst
>>
>
> Aber Horst, es kann doch nix schaden, wenn auch Horste wie du, mal ein
> bißchen was über die Geheimnisse ihres PCs erfahren.

Ich kenne meinen PC

Horst

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130964

Frompoint@tipota.de (Siegfrid Breuer)
Date2015-12-23 05:32 +0100
Message-ID<DVRlTIpUnYB@tipota.de>
In reply to#130950
  horst_scholz@aol.de (Horst Scholz) schrieb:

> Ich kenne meinen PC

  Dasselbe sagen die Mottofanatiker ueber die "Fluechtlinge". ;)

-- 
> Wenn man bloed im Kopf ist, dann ist alles egal.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[weissagt Ottmar Ohlemacher 2008 das Motto der Mehrheit der Buerger in
<https://groups.google.com/d/msg/de.soc.politik.misc/Zbd7kN-7jRo/yIPnLl5ruukJ>]
-> http://www.hinterfotz.de - Groesster Usenet-Comedian ever! <-

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130949

FromWolfgang Kynast <wky@gmx.de>
Date2015-12-22 23:40 +0100
Message-ID<ddu1r3FlbehU1@mid.individual.net>
In reply to#130946
On Tue, 22 Dec 2015 22:51:03 +0100, "Horst Scholz" posted:

...
>Das gehört hier aber nicht hin

Bist du die Vertretung des Hausmeisters? 

Ja? Dann kehr erst mal den Hof.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130951

FromHorst Scholz <horst_scholz@aol.de>
Date2015-12-22 23:46 +0100
Message-ID<n5cjrt$36q$2@news.albasani.net>
In reply to#130949
Am 22.12.2015 um 23:40 schrieb Wolfgang Kynast:
> On Tue, 22 Dec 2015 22:51:03 +0100, "Horst Scholz" posted:
>
> ...
>> Das gehört hier aber nicht hin
>
> Bist du die Vertretung des Hausmeisters?
>
> Ja? Dann kehr erst mal den Hof.
>

Der ist schon lange fertig.

Horst

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130954

Fromroundup@die-ueblichen-linken-verdaechtig.en (Gregor Roundup)
Date2015-12-23 01:44 +0200
Message-ID<1mfurkx.14qgzzxa5ydugN%roundup@die-ueblichen-linken-verdaechtig.en>
In reply to#130794
Jo Warner <jo_in_sabang@yahoo.com> wrote:

> Moin,
> 
> im näheren Umkreis sind in neuerdings gemeindeeigene Häuser so einige
> Migranten eingezogen, und einige davon sind vermutlich nicht aus 
> Dankbarkeit über Rettung aus aktuellem Kriegsgeschehen hier. Ohne das
> weiter auszuführen: Alarmanlage ist vorhanden, sie soll ergänzt werden.
> 
> Meine Vorstellung im Detail: Kamera wetterfest IP55 (Montage an kurzem
> Rohrmast auf der Garage, also wirklich Schlagregen ausgesetzt), 
> Reichweite 10 m, IR-LED automatisch zuschaltend bei Dunkelheit. 
> Videosignalübertragung wahlweise Funk oder Kabel. Kameraaktivierung bei
> Bewegung innerhalb des überwachten Bereichs. Kein Monitor, kein WLAN in
> die Cloud, sondern Speicherung der aufgezeichneten Ereignisse mit 
> Datum/Uhrzeit auf SD-Karte oder Festplatte, eventuell bei SD-Karte mit
> automatischem Überschreiben der ältesten Sequenzen, wenn sich keine 
> relevante Aufzeichnung ereignete?
> 
> Ich such mir nen Wolf nach sowas, aber finde nix, was noch im Rahmen bis
> 500 Euro liegt. Hat wer einen ultimativen Tipp?

Mache Dir Gaunerzinken/Zigeunerzinken ans Haus. Kleine Symbole, die
Einbrecherbanden verwenden und die zeigen, ob es was zu holen gibt. Wird
allerdings bei Arabern wenig nützen, die kennen diese Zeichen sicher
nicht.

https://a248.e.akamai.net/f/248/4737/10/p5.focus.de/img/fotos/crop4621614/3462488244-cv16_9-w467-h264-oc-q75-p5/crime.jpg

Gregor


 

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130989

FromStefan <df9bi@arcor.de>
Date2015-12-23 14:50 +0100
Message-ID<n5e8qc$4mb$1@news.albasani.net>
In reply to#130794
Am 21.12.2015 um 17:04 schrieb Jo Warner:

> Ich such mir nen Wolf nach sowas, aber finde nix, was noch im Rahmen bis
> 500 Euro liegt. Hat wer einen ultimativen Tipp?
>
> Gruß Jo

Ich habe hier vor kurzem Webcams installiert. Zuerst eine WLan-Kamera in 
ca. 3m Höhe. Die wurde dann von irgendjemandem gewaltsam beseitigt. Der 
Täter muss sich von hinten angeschlichen haben, jedenfalls war auf den 
Bildern auf dem Server nichts zu erkennen. Daraufhin haben wir 
aufgerüstet und zwei Webcams mit Kabelanschluss in 5m Höhe montiert die 
in entgegengesetzte Richtungen schauen. Preis je Kamera ca. 60,- € bei 
Amazon. Die Videos werden auf einer Synology Linkstation aufgezeichnet. 
Das ist ein NAS auf Linux Basis. Dafür gibt es eine Video Surveilance 
Software, die sich mit Kameras verschiedener Hersteller verbinden kann. 
Die Linkstation macht Bewegungserkennung. Wenn es ein Ereignis gab, wird 
10sec davor und danach aufgezeichnet.

Kosten:

2x Kamera ca. 60,- €
Linkstation ca. 200,- €

+ Kabel + Befestigungsmaterial

Gruß

Stefan

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130990

Fromnabucco@eu-gefangenenchor.eu (EU-Gefangenenchor)
Date2015-12-23 16:10 +0200
Message-ID<1mfw4tf.1authac1g6at4wN%nabucco@eu-gefangenenchor.eu>
In reply to#130989
Stefan <df9bi@arcor.de> wrote:

> Am 21.12.2015 um 17:04 schrieb Jo Warner:
> 
> > Ich such mir nen Wolf nach sowas, aber finde nix, was noch im Rahmen bis
> > 500 Euro liegt. Hat wer einen ultimativen Tipp?
> 
> Ich habe hier vor kurzem Webcams installiert. Zuerst eine WLan-Kamera in
> ca. 3m Höhe. Die wurde dann von irgendjemandem gewaltsam beseitigt. Der
> Täter muss sich von hinten angeschlichen haben, jedenfalls war auf den
> Bildern auf dem Server nichts zu erkennen. Daraufhin haben wir 
> aufgerüstet und zwei Webcams mit Kabelanschluss in 5m Höhe montiert die
> in entgegengesetzte Richtungen schauen. Preis je Kamera ca. 60,- € bei
> Amazon. Die Videos werden auf einer Synology Linkstation aufgezeichnet.
> Das ist ein NAS auf Linux Basis. Dafür gibt es eine Video Surveilance
> Software, die sich mit Kameras verschiedener Hersteller verbinden kann.
> Die Linkstation macht Bewegungserkennung. Wenn es ein Ereignis gab, wird
> 10sec davor und danach aufgezeichnet.
> 
> Kosten:
> 
> 2x Kamera ca. 60,- €
> Linkstation ca. 200,- €
> 
> + Kabel + Befestigungsmaterial

Demnächst wird es Drohnen geben, die nach einem Einbruch das Fluchtauto
automatisch verfolgen und mit einem MG unter Feuer nehmen!

Nabucco


 

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130991

FromStefan <df9bi@arcor.de>
Date2015-12-23 15:22 +0100
Message-ID<n5eamp$86h$2@news.albasani.net>
In reply to#130990
Am 23.12.2015 um 15:10 schrieb EU-Gefangenenchor:
> Stefan <df9bi@arcor.de> wrote:
>

>> Das ist ein NAS auf Linux Basis. Dafür gibt es eine Video Surveilance
>> Software, die sich mit Kameras verschiedener Hersteller verbinden kann.
>> Die Linkstation macht Bewegungserkennung. Wenn es ein Ereignis gab, wird
>> 10sec davor und danach aufgezeichnet.
>>
>> Kosten:
>>
>> 2x Kamera ca. 60,- €
>> Linkstation ca. 200,- €
>>
>> + Kabel + Befestigungsmaterial
>
> Demnächst wird es Drohnen geben, die nach einem Einbruch das Fluchtauto
> automatisch verfolgen und mit einem MG unter Feuer nehmen!
>
> Nabucco

Inzwischen habe ich ein schweres Stahltor bestellt um das Gelände 
abzuriegeln.

Es geht hier allerdings nicht um ein EFH sondern um ein Firmengelände.

Das Problem ist hier eine dunkle Ecke hinter dem Gebäude wo alle 
möglichen Leute Unfug treiben, z.B. Schrottdiebstahl, aber auch 
hinterlassene Scheißhaufen offensichtlich menschlichen Ursprungs (ich 
vermute LKW-Fahrer die hier am Wochenende im Gewerbegebiet campieren). 
Bei meinem Nachbarn wurden auch schon Schafe gestohlen die 
offensichtlich über unser Grundstück abtransportiert wurden.


Gruß

Stefan

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


#130993

Frompoint@tipota.de (Siegfrid Breuer)
Date2015-12-23 16:13 +0100
Message-ID<DVRpQdrznYB@tipota.de>
In reply to#130990
  nabucco@eu-gefangenenchor.eu (EU-Gefangenenchor) schrieb:

> Demnächst wird es Drohnen geben, die nach einem Einbruch das
> Fluchtauto automatisch verfolgen und mit einem MG unter Feuer nehmen!

  Wieso demnaechst?

  https://www.youtube.com/watch?v=SNPJMk2fgJU

-- 
> Dat habich zu spaet gepeilt...
[Ottmar Ohlemacher in <152z7jzv1ksjv.6cxcim3lylao$.dlg@40tude.net>]
-  http://www.hinterfotz.de  -  Groesster Usenet-Comedian ever -

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]


Page 10 of 12 — ← Prev page 1 … 8 9 [10] 11 12  Next page →