Groups | Search | Server Info | Keyboard shortcuts | Login | Register [http] [https] [nntp] [nntps]
Groups > de.sci.ing.elektrotechnik > #66469
| From | Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> |
|---|---|
| Newsgroups | de.sci.ing.elektrotechnik, de.sci.electronics, de.soc.politik.misc |
| Subject | Re: -20°C |
| Date | 2023-05-11 13:20 +0200 |
| Message-ID | <kc41bdFb39dU2@mid.individual.net> (permalink) |
| References | (15 earlier) <u2vo88$1oe1p$1@dont-email.me> <kc2bgdF9bkU3@mid.individual.net> <u3i6ct$19g5b$1@newsreader4.netcologne.de> <kc3n51F9crrU4@mid.individual.net> <645CA7D7.1BFF7012@Berger-Odenthal.De> |
Cross-posted to 3 groups.
Am 11.05.23 um 10:31 schrieb Axel Berger: >> Leute, die nicht die Eier haben, in der realen, komplexen Welt zu leben, >> in der es keine absoluten Sicherheiten gibt, stört das natürlich. > > Das mag die eine Seite sein. Die andere ist aber ganz unübersehbar und > unbestreitbar, daß die Vorantreiber der Zwangsumrüstung stets und > ausnahmslos Werte der einen Variante nennen obwohl in der Praxis für > sehr viele nur die andere infragekommt. > > Da fühlt sich der naive Beobachter schon vorsätzlich belogen. Ist das irgendwo anders? Mir fällt da z.B. das "bis zu" bei der Angabe der Internetgeschwindigkeiten von ISPs ein. Aber ich weiß auch nicht, wie man es besser machen soll, wenn das reale Ergebnis von zu vielen schwer greifbaren Parametern abhängt. Gar nichts sagen wird auch nicht goutiert. Hanno -- The modern conservative is engaged in one of man's oldest exercises in moral philosophy; that is, the search for a superior moral justification for selfishness. - John Kenneth Galbraith
Back to de.sci.ing.elektrotechnik | Previous | Next — Previous in thread | Next in thread | Find similar
-20°C Franz Xaver <xaver@sogetthis.com> - 2023-04-10 21:08 +0200
Re: -20°C Frank Müller <dw2fm@hotmail.com> - 2023-04-10 21:30 +0200
Re: -20°C Otwin <Otwin4711@web.de> - 2023-04-10 22:30 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-04-11 11:09 +0200
Re: -20°C Martin Kobil <MartinKobil@epost.de> - 2023-05-05 00:31 -0700
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-05 14:44 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-04-10 22:36 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-10 23:11 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-04-10 23:55 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-04-11 11:44 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-11 16:14 +0200
Re: -20°C Ole Jansen <remove.this.kaspernasebaer@gmx.de> - 2023-04-11 12:28 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-04-11 12:54 +0200
Re: -20°C Gunter Kühne <kuehne-g@freenet.de> - 2023-04-11 20:17 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-04-25 14:05 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-25 20:49 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-04-25 23:32 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-26 16:51 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-04-26 17:08 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-26 17:20 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-04-26 19:44 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-04-26 21:44 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-04-27 07:40 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-04-27 09:45 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-05-03 13:49 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-03 15:05 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-03 15:30 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-03 22:53 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-04 21:21 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-05 09:06 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-05 15:39 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-08 18:41 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-08 21:43 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-05-09 08:35 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-09 21:19 +0200
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-05-10 08:38 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-10 08:58 +0200
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-05-10 09:05 +0200
Re: -20°C Ivy Mike <Kohlroulade@aol.invalid> - 2023-05-10 09:26 +0200
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-05-10 09:46 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-05-10 14:50 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-08 23:00 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-09 21:47 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-09 23:16 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-14 11:07 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-14 14:15 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-15 10:58 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-15 11:58 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-16 14:05 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-15 15:27 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-10 21:28 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-11 16:37 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-11 17:07 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-14 11:01 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-15 11:54 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-15 15:25 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-16 21:08 +0200
Re: -20°C Martin Kobil <MartinKobil@epost.de> - 2023-05-16 16:31 -0700
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-17 10:14 +0200
Re: -20°C Michael Schwingen <news-1513678000@discworld.dascon.de> - 2023-05-18 11:47 +0000
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-18 22:00 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-17 22:03 +0200
Re: -20°C Helmut Schellong <rip@schellong.biz> - 2023-05-17 22:50 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-18 22:06 +0200
Re: -20°C Carla Schneider <carla_sch@protonmail.com> - 2023-05-18 21:01 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-23 23:33 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-24 09:11 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-15 23:37 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-16 12:28 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-16 17:29 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-25 21:08 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-25 23:51 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-12 21:12 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-26 07:46 +0200
Re: -20°C Ivy Mike <Kohlroulade@aol.invalid> - 2023-05-26 08:01 +0200
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-05-26 10:47 +0200
Re: -20°C Ivy Mike <Kohlroulade@aol.invalid> - 2023-05-26 12:43 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-26 16:48 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-30 20:35 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-16 09:07 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-17 22:23 +0200
Re: -20°C Helmut Schellong <rip@schellong.biz> - 2023-05-18 02:10 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-23 23:21 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-23 23:43 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-24 11:00 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-24 11:10 +0200
Re: -20°C Hans-Peter Diettrich <DrDiettrich1@aol.com> - 2023-05-24 23:23 +0200
Re: -20°C Thomas Einzel <usenet-2023@einzel.de> - 2023-05-25 00:28 +0200
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-05-25 09:00 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-25 20:35 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-25 20:34 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 13:14 +0200
Re: -20°C Ivy Mike <Kohlroulade@aol.invalid> - 2023-05-24 03:20 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-24 09:47 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-25 21:23 +0200
Re: -20°C Ivy Mike <Kohlroulade@aol.invalid> - 2023-05-25 22:14 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-26 08:08 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 11:13 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-26 22:48 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 11:04 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-25 20:31 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 11:18 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-27 17:22 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-03 23:03 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-06-04 14:53 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-05 21:37 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-08 12:32 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-08 22:43 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-09 21:54 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-09 22:15 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-10 10:32 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-10 22:58 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-11 07:44 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-14 11:10 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-15 15:29 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 11:19 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-10 10:38 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-10 11:39 +0200
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-05-10 11:51 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-14 11:12 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-05-10 18:41 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-10 20:39 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-10 17:06 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-10 23:15 +0200
Re: -20°C Thomas Prufer <prufer.public@mnet-online.de.invalid> - 2023-05-11 09:01 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-11 16:50 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-14 18:24 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-11 21:19 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-14 18:33 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-10 21:32 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-08 23:06 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-09 21:59 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-10 21:40 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-08 22:39 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-09 20:44 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 11:29 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-05 15:27 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-08 12:37 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-08 15:55 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-08 22:47 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-05-08 13:49 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-08 15:58 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-05-10 15:02 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-09 22:22 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-10 23:26 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-05-11 03:18 +0200
Re: -20°C Martin Kobil <MartinKobil@epost.de> - 2023-05-11 00:36 -0700
Re: -20°C Martin Gerdes <martin.gerdes@gmx.de> - 2023-05-11 19:07 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-11 18:05 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-12 21:48 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-05-11 09:43 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-11 18:08 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-05-11 20:02 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-11 22:26 +0200
Re: -20°C stefan <adresse@ist.invalid> - 2023-05-11 22:46 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-12 08:49 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-05-12 10:55 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-12 11:18 +0200
Re: -20°C Jan Bruns <ebay@abnuto.de> - 2023-05-12 14:25 +0000
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-12 01:39 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-25 21:20 +0200
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-05-12 09:10 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-12 21:59 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-07 22:16 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-08 00:58 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-06-10 16:10 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-12 21:54 +0200
Re: -20°C Thomas Prufer <prufer.public@mnet-online.de.invalid> - 2023-05-04 07:33 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-04 08:20 +0200
Re: -20°C Thomas Prufer <prufer.public@mnet-online.de.invalid> - 2023-05-04 08:56 +0200
Re: -20°C Carla Schneider <carla_sch@protonmail.com> - 2023-05-04 09:24 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-04 10:22 +0000
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-04 14:48 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-04 21:29 +0000
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-05 15:49 +0200
Re: -20°C Friedrich Karl Siebert <f.k.siebert@online.de> - 2023-05-05 17:03 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-05 16:29 +0000
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-05 22:49 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-06 10:08 +0000
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-06 22:14 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-07 10:59 +0000
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-08 03:54 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-08 11:19 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-08 16:42 +0000
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 11:31 +0200
Re: -20°C Thomas Prufer <prufer.public@mnet-online.de.invalid> - 2023-05-05 19:31 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-05 20:53 +0000
Re: -20�°C Carla Schneider <carla_sch@protonmail.com> - 2023-05-06 09:14 +0200
Re: -20°C Wolfgang <wsc.allmail@web.de> - 2023-05-08 14:24 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-08 15:28 +0200
Re: -20°C Gerald Eіscher <Spamer@fahr-zur-Hoelle.org> - 2023-05-05 17:27 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-05 19:11 +0000
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-05 23:10 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-06 10:24 +0000
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-06 22:15 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-05 22:51 +0200
Re: -20°C Martin Kobil <MartinKobil@epost.de> - 2023-05-05 15:34 -0700
Re: -20°C Jan Bruns <ebay@abnuto.de> - 2023-05-10 19:00 +0000
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-10 21:10 +0000
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-13 18:02 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-13 16:41 +0000
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-04 09:52 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-04 16:51 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-04 18:31 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-04 19:43 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-05 15:12 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-08 12:53 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-08 13:37 +0200
Re: -20°C Thomas Prufer <prufer.public@mnet-online.de.invalid> - 2023-05-09 22:37 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-09 23:01 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 11:35 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-08 13:54 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-08 17:05 +0000
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-08 23:23 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-09 22:32 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 11:40 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-10 23:30 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-04 21:55 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-05 08:42 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-05 21:55 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-08 13:08 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-08 13:44 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-09 22:59 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-08 23:45 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-09 00:04 +0000
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-10 12:48 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-10 13:59 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-10 16:25 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-10 17:31 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-05-10 18:45 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-10 18:56 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-05-10 21:41 +0000
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-10 22:31 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-11 02:27 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-05-11 07:30 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 13:33 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-26 15:08 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-12 22:20 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-26 13:23 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-30 20:40 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-31 01:01 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-12 22:10 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-12 22:18 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-05-10 22:25 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-11 20:57 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-30 20:43 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-31 00:59 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-31 10:44 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-31 12:04 +0200
Re: -20°C Jan Bruns <ebay@abnuto.de> - 2023-05-10 20:01 +0000
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-05-11 09:44 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-11 10:22 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-11 10:26 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-11 10:31 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-11 13:20 +0200
Re: -20°C Jan Bruns <ebay@abnuto.de> - 2023-05-11 15:08 +0000
Re: -20°C Jan Bruns <ebay@abnuto.de> - 2023-05-11 15:19 +0000
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-05-11 11:34 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-30 21:12 +0200
Re: -20°C Thomas Prufer <prufer.public@mnet-online.de.invalid> - 2023-05-31 08:43 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-31 10:49 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-01 07:15 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-11 21:26 +0200
Re: -20°C Jan Bruns <ebay@abnuto.de> - 2023-05-11 20:55 +0000
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-12 11:10 +0200
Re: -20°C Jan Bruns <ebay@abnuto.de> - 2023-05-12 15:38 +0000
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-12 20:41 +0200
Re: -20°C Jan Bruns <ebay@abnuto.de> - 2023-05-12 21:40 +0000
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-15 18:41 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-03 23:20 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-04 12:45 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-06-04 15:18 +0000
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-04 22:45 +0200
Re: -20°C "Peter Heirich" <talk.usenet@info21.heirich.name> - 2023-06-04 21:34 +0000
Re: -20°C Martin Kobil <MartinKobil@epost.de> - 2023-06-05 01:39 -0700
Re: -20°C Martin Kobil <MartinKobil@epost.de> - 2023-06-05 01:49 -0700
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-05 12:13 +0200
Re: -20°C Martin Kobil <MartinKobil@epost.de> - 2023-06-06 01:28 -0700
Re: -20°C Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2023-06-06 12:52 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-06-06 13:16 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-06 18:46 +0200
Re: -20°C Martin Kobil <MartinKobil@epost.de> - 2023-06-07 12:58 -0700
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-06 18:39 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-04 19:52 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-04 22:54 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-05 13:50 +0200
Re: -20°C Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2023-06-06 12:53 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-06 18:18 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-06 20:06 +0200
Re: -20°C Thomas Einzel <usenet-2023@einzel.de> - 2023-06-06 22:42 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-06 23:44 +0200
Re: -20°C Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2023-06-07 08:42 +0200
Re: -20°C Thomas Einzel <usenet-2023@einzel.de> - 2023-06-07 16:29 +0200
Re: -20°C Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2023-06-07 21:04 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-07 15:38 +0200
Re: -20°C Gerd Schweizer <gerd@satgerd.de> - 2023-06-08 15:37 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-08 16:01 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-08 18:11 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-06-08 19:51 +0200
Re: -20°C Gerd Schweizer <gerd@satgerd.de> - 2023-06-09 15:49 +0200
Re: -20°C Thomas Einzel <usenet-2023@einzel.de> - 2023-06-07 16:08 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-07 08:57 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-07 15:46 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-08 07:55 +0200
Re: -20°C Thomas Einzel <usenet-2023@einzel.de> - 2023-06-07 16:13 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-07 16:11 +0200
Re: -20°C Thomas Prufer <prufer.public@mnet-online.de.invalid> - 2023-06-05 08:38 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-06-05 13:26 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-07 22:47 +0200
Re: -20°C Thomas Prufer <prufer.public@mnet-online.de.invalid> - 2023-06-08 09:31 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-06-10 16:14 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-07 22:33 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-08 00:46 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-08 08:04 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-08 20:25 +0200
Re: -20°C nico <nico.dechant@firemail.de> - 2023-06-08 20:42 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-08 21:24 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-09 09:19 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-09 16:17 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-06-09 21:07 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-10 21:42 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-11 07:42 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-11 12:24 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-11 15:11 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-11 16:29 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-11 17:18 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-12 07:13 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-12 14:05 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-12 15:23 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-11 20:02 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-12 07:23 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-11 20:01 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-11 23:02 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-12 07:28 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-12 15:48 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-11 19:56 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-12 07:42 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-10 06:43 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-10 22:04 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-06-10 22:44 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-11 12:37 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-06-11 13:30 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-11 18:52 +0200
Re: -20°C Martin Kobil <MartinKobil@epost.de> - 2023-06-11 01:47 -0700
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-11 18:13 +0200
Re: -20°C Martin Kobil <MartinKobil@epost.de> - 2023-06-12 04:38 -0700
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-12 16:27 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-11 13:48 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-11 18:31 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-11 19:31 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-11 20:22 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-11 22:17 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-12 08:30 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-12 09:16 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-12 16:57 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-12 17:05 +0200
Re: -20°C Volker Staben <volker.staben@hs-flensburg.de> - 2023-06-12 20:46 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-12 15:57 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-06-12 17:52 +0200
Re: -20°C Gerd Schweizer <gerd@satgerd.de> - 2023-06-08 15:31 +0200
Re: -20°C Josef Möllers <josef@invalid.invalid> - 2023-06-08 16:49 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-08 16:58 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-06-08 17:20 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-08 18:57 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-06-08 20:10 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-06-08 18:17 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-08 18:59 +0200
Re: -20°C Marc Haber <mh+usenetspam1118@zugschl.us> - 2023-06-09 13:59 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-06-09 14:56 +0200
Re: -20°C Carla Schneider <carla_sch@protonmail.com> - 2023-04-27 07:42 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-04-27 09:50 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-04-27 12:23 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-04-27 12:55 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-04-27 13:08 +0200
OT (was: Re: -20°C) Andreas Neumann <nntp@postheo.de> - 2023-04-27 15:00 +0200
OT (was: Re: -20°C) Andreas Neumann <nntp@postheo.de> - 2023-04-27 15:00 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-04-27 15:17 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-04-27 15:38 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-04-28 08:29 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-30 17:04 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-01 09:47 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-02 22:21 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-05-03 14:43 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-03 18:24 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-05-04 09:54 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-05-04 10:28 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-04-27 13:01 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-04-27 13:07 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-04-27 13:11 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-05-03 14:48 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-03 18:30 +0200
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-04-27 13:08 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-05-03 14:34 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-05-04 10:06 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-05-04 16:58 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-05-05 14:16 +0200
Re: -20°C Carla Schneider <carla_sch@protonmail.com> - 2023-04-29 11:21 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-29 23:36 +0200
Re: -20�°C Carla Schneider <carla_sch@protonmail.com> - 2023-05-02 10:30 +0200
Re: -20�°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-02 23:14 +0200
Re: -20°C Thomas Heger <ttt_heg@web.de> - 2023-05-02 09:05 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-02 13:06 +0200
Re: -20°C Carla Schneider <carla_sch@protonmail.com> - 2023-05-02 16:30 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-02 23:31 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-02 22:29 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-02 23:33 +0200
Re: -20°C Guido Grohmann <guido.grohmann@gmx.de> - 2023-05-03 07:00 +0200
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-05-03 10:10 +0200
Re: -20°C Gunter Kühne <kuehne-g@freenet.de> - 2023-05-03 10:25 +0200
Re: -20°C Gunter Kühne <kuehne-g@freenet.de> - 2023-05-03 10:23 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-02 22:27 +0200
Re: -20°C Hans-Peter Diettrich <DrDiettrich1@aol.com> - 2023-05-02 23:43 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-06-03 23:37 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-05-03 14:03 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-05-03 23:32 +0200
Re: -20°C Gunter Kühne <kuehne-g@freenet.de> - 2023-05-04 09:40 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-27 23:02 +0200
Re: -20°C Sieghard Schicktanz <Sieghard.Schicktanz@SchS.de> - 2023-04-28 20:58 +0200
Re: -20°C Marte Schwarz <marte.schwarz@gmx.de> - 2023-04-29 10:12 +0200
Re: -20°C "Klaus H." <kl.huller@web.de> - 2023-04-29 11:28 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-29 23:45 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-04-29 12:30 +0200
Re: -20°C Marte Schwarz <marte.schwarz@gmx.de> - 2023-05-01 17:39 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-01 18:11 +0200
Re: -20°C "Herbert. K." <H.K.@example.invalid> - 2023-05-01 22:16 +0200
Re: -20°C Carla Schneider <carla_sch@protonmail.com> - 2023-04-29 12:54 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-29 23:39 +0200
Re: -20°C Alexander Schreiber <als@usenet.thangorodrim.de> - 2023-04-28 14:49 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-04-26 21:30 +0200
Re: -20°C Carla Schneider <carla_sch@protonmail.com> - 2023-04-26 08:26 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-26 16:42 +0200
Re: -20°C Carla Schneider <carla_sch@protonmail.com> - 2023-04-29 11:38 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-30 17:26 +0200
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-04-26 21:21 +0200
Re: -20°C R.Kiefer.SPAEM@gmx.de (Ralf Kiefer) - 2023-04-11 14:34 +0200
Re: -20°C Ole Jansen <remove.this.kaspernasebaer@gmx.de> - 2023-04-11 14:57 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-11 16:17 +0200
Re: -20°C R.Kiefer.SPAEM@gmx.de (Ralf Kiefer) - 2023-04-11 18:17 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-11 22:03 +0200
Re: -20°C R.Kiefer.SPAEM@gmx.de (Ralf Kiefer) - 2023-04-12 00:05 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-13 19:19 +0200
Re: -20°C R.Kiefer.SPAEM@gmx.de (Ralf Kiefer) - 2023-04-13 20:51 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-04-14 07:33 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-04-11 20:02 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-04-11 00:09 +0200
Re: -20°C "F. W." <me@home.com> - 2023-04-11 09:16 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-04-11 11:11 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-04-11 11:12 +0200
Re: -20°C Christoph Müller <chrnewsgroup@astrail.de> - 2023-04-11 11:46 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-11 16:18 +0200
Re: -20°C Heinrich Pfeifer <nws@pfei.eu> - 2023-04-11 10:30 +0200
Re: -20°C Heinz Schmitz <sch@example.invalid> - 2023-04-11 11:22 +0200
Re: -20°C Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> - 2023-04-11 16:23 +0200
Re: -20°C Gunter Kühne <kuehne-g@freenet.de> - 2023-04-11 20:22 +0200
Re: -20°C Reinhardt Behm <rbehm@hushmail.com> - 2023-04-16 14:21 +0000
Re: -20°C Harald Klotz <klotz0@freenet.de> - 2023-04-21 21:04 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-04-22 09:24 +0200
Re: -20°C Jan Bruns <ebay@abnuto.de> - 2023-05-10 17:52 +0000
Re: -20°C Ole Jansen <remove.this.kaspernasebaer@gmx.de> - 2023-05-17 23:04 +0200
Re: -20°C Hanno Foest <hurga-news2@tigress.com> - 2023-05-17 23:16 +0200
Re: -20°C Ole Jansen <remove.this.kaspernasebaer@gmx.de> - 2023-05-18 20:04 +0200
Re: -20°C Axel Berger <Spam@Berger-Odenthal.De> - 2023-05-17 23:31 +0200
Re: -20°C Ole Jansen <remove.this.kaspernasebaer@gmx.de> - 2023-05-18 20:08 +0200